Puissance utile du convertisseur DC-DC
Modérateurs : Remdo, man3515, moulino51
-
- Messages : 436
- Enregistré le : lun. 22 10 , 2007 18:11
- Mes véhicules : 2 x Peugeot iOn 2018 - Prius III hybride rechargeable 2015
- Localisation : FR - 69 - Marcy l'Etoile et 29 - Plouezoc'h
Puissance utile du convertisseur DC-DC
Je n'ai pas trouvé l'info, qui saurait m'indiquer où trouver la puissance utile du convertisseur DC-DC qui recharge la batterie auxiliaire de nos triplettes ?
Ca peut être utile pour dimensionner un onduleur de secours pour la maison (limité aux consommateurs prioritaires) alimenté par la batterie 12V, elle-même rechargée par la batterie de traction via ce convertisseur. Même si le rendement global est mauvais, ça peut être une solution de secours facile à mettre en œuvre pour quelques heures de panne par an.
Ca peut être utile pour dimensionner un onduleur de secours pour la maison (limité aux consommateurs prioritaires) alimenté par la batterie 12V, elle-même rechargée par la batterie de traction via ce convertisseur. Même si le rendement global est mauvais, ça peut être une solution de secours facile à mettre en œuvre pour quelques heures de panne par an.
-
- Messages : 510
- Enregistré le : mer. 10 10 , 2012 15:28
- Mes véhicules : ion + czero 2012 16kWh, fiat 500L 1.4 multiair, c3 pluriel
- Localisation : proche Strasbourg
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Il peut sortir 80A, tu peux prévoir donc un inverter 1000W
Ça peut aider en cas de coupure de courant prolongée pour le congélo par exemple.
Prévois un fusible < 120A au cas où, car celui interne au DCDC est un 125A mieux vaux ne pas le chatouiller celui là.
Ça peut aider en cas de coupure de courant prolongée pour le congélo par exemple.
Prévois un fusible < 120A au cas où, car celui interne au DCDC est un 125A mieux vaux ne pas le chatouiller celui là.
Ex user gt2i
- Socrate
- Messages : 1108
- Enregistré le : mer. 18 09 , 2013 18:29
- Mes véhicules : Peugeot iOn 03/12 16 kWh
- Localisation : (59) au Nord en Flandre à proximité de Dunkerque
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Les câbles alimentant la petite batterie auxiliaire de 12 v doivent être de faible section.
-
- Messages : 510
- Enregistré le : mer. 10 10 , 2012 15:28
- Mes véhicules : ion + czero 2012 16kWh, fiat 500L 1.4 multiair, c3 pluriel
- Localisation : proche Strasbourg
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
C'est aussi une question de longueur, et pour une fois plus c'est court mieux c'est !
Ex user gt2i
-
- Messages : 436
- Enregistré le : lun. 22 10 , 2007 18:11
- Mes véhicules : 2 x Peugeot iOn 2018 - Prius III hybride rechargeable 2015
- Localisation : FR - 69 - Marcy l'Etoile et 29 - Plouezoc'h
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Merci Sidemips, ok pour un fusible 100A et un inverter de 1000 W.
-
- Messages : 2266
- Enregistré le : jeu. 02 08 , 2012 10:34
- Mes véhicules : iOn, e208, VAE Matra LX, Monoroue inMotion V11, ex-Prius
- Localisation : FR-35-Rennes
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Attention quand même...
C'est ptet pas prévu pour tirer 1kW pendant des heures...
(C'est toute la différence entre une puissance crête ou continue)
Lors d'un trajet standard, ça n'est jamais nécessaire, donc le dimensionnement des composants n'est pas forcément adapté.
C'est ptet pas prévu pour tirer 1kW pendant des heures...
(C'est toute la différence entre une puissance crête ou continue)
Lors d'un trajet standard, ça n'est jamais nécessaire, donc le dimensionnement des composants n'est pas forcément adapté.
Le bonheur est électrique !
Ionisé en Sept 2012 + e208 en Mars 2022
Ionisé en Sept 2012 + e208 en Mars 2022
- Rémy
- Messages : 9169
- Enregistré le : jeu. 06 07 , 2006 14:48
- Mes véhicules : Renault Fluence ZE - Nissan Leaf 2012
- Localisation : FR-06-Antibes
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Oui, j'allais dire la même chose.
Cela dit, ça peut très bien marcher par exemple pour alimenter un frigo ou congélateur qui nécessite les 1000W pendant quelques secondes (maximum) au démarrage.
Cela dit, ça peut très bien marcher par exemple pour alimenter un frigo ou congélateur qui nécessite les 1000W pendant quelques secondes (maximum) au démarrage.
- Socrate
- Messages : 1108
- Enregistré le : mer. 18 09 , 2013 18:29
- Mes véhicules : Peugeot iOn 03/12 16 kWh
- Localisation : (59) au Nord en Flandre à proximité de Dunkerque
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Sur mon ancien Mitsubishi Outlander PHEV avec batterie similaire à nos triplettes, j'avais 2 prises 220V 1500W en aval d'un onduleur incorporé au véhicule.
Lors d'une coupure réseau il y a 2 ans, j'avais réalimenté avec succès les faibles consommateurs de mon habitation en dépannage.
Lors d'une coupure réseau il y a 2 ans, j'avais réalimenté avec succès les faibles consommateurs de mon habitation en dépannage.
-
- Messages : 789
- Enregistré le : jeu. 10 12 , 2009 11:56
- Mes véhicules : Kangoo G1_Li105kWh/Can Clip/Chargeurs amov. 9 et 15kW-4xVAE
- Localisation : FR - 78 - BULLION
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
.
Petite contribution, j'ai abordé un peu ici :
http://www.vehiculeselectriques.fr/view ... 44#p276830
mes réalisations d'alimentation partielle de la maison via le 12V ou la HT.
Petite contribution, j'ai abordé un peu ici :
http://www.vehiculeselectriques.fr/view ... 44#p276830
mes réalisations d'alimentation partielle de la maison via le 12V ou la HT.
4,8kWc panneaux photovoltaïques
-
- Messages : 436
- Enregistré le : lun. 22 10 , 2007 18:11
- Mes véhicules : 2 x Peugeot iOn 2018 - Prius III hybride rechargeable 2015
- Localisation : FR - 69 - Marcy l'Etoile et 29 - Plouezoc'h
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
@ CHEUVREUSE : j'ai à peu près la même configuration, j'ai estimé la puissance des consommateurs prioritaires entre 350 W (été) et 450 W (hiver). Donc avec 1000 W d'inverter je suis tranquille.
Et quand j'additionne pour la ion les conso électriques des appareils alimentés en 12V (ventilation : 200 W + projecteurs 282 W + essuie-glaces 51 W = 533 W) on peut supposer que le dimensionnement du convertisseur permet leur fonctionnement en continu.
Donc ça doit passer.
Et quand j'additionne pour la ion les conso électriques des appareils alimentés en 12V (ventilation : 200 W + projecteurs 282 W + essuie-glaces 51 W = 533 W) on peut supposer que le dimensionnement du convertisseur permet leur fonctionnement en continu.
Donc ça doit passer.
-
- Messages : 56
- Enregistré le : mar. 07 02 , 2012 14:15
- Mes véhicules : i-Miev 2015 - Hilltecks HP36V et sa remorque
- Localisation : chazelles42
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Bonsoir,
Pensez-vous que de passer par un onduleur solaire hybride qui accepte de 120 à 450 Vdc pourrait être une solution ?
https://kitsolaire-discount.com/fr/ondu ... 43314.html
pour 360 € c'est tentant .
Pensez-vous que de passer par un onduleur solaire hybride qui accepte de 120 à 450 Vdc pourrait être une solution ?
https://kitsolaire-discount.com/fr/ondu ... 43314.html
pour 360 € c'est tentant .
- 4en1
- Messages : 1718
- Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
- Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
- Localisation : France Sud
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Oui c'est tendant.
J'en connais un qui a essayer et cela n'a pas fonctionné.
Le Mppt Pv était toujours à 100% du pt max, les batteries se vidaient en une heure à peine.
Sur ce modèle, cela doit être différent à condition de ne pas le raccorder au réseau EDF , donc faire que du site isolé, ou de le paraméter en zéro injection ( je ne sais pas si c'est possible sur ce modèle )
Après il faut voir s'il démarre car il y a une tension mini pour que le Mppt "décolle" et après il n'y a pas de tension mini batterie pour qu'il s'arrête.
donc attention !
J'en connais un qui a essayer et cela n'a pas fonctionné.
Le Mppt Pv était toujours à 100% du pt max, les batteries se vidaient en une heure à peine.
Sur ce modèle, cela doit être différent à condition de ne pas le raccorder au réseau EDF , donc faire que du site isolé, ou de le paraméter en zéro injection ( je ne sais pas si c'est possible sur ce modèle )
Après il faut voir s'il démarre car il y a une tension mini pour que le Mppt "décolle" et après il n'y a pas de tension mini batterie pour qu'il s'arrête.
donc attention !
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre
-
- Messages : 56
- Enregistré le : mar. 07 02 , 2012 14:15
- Mes véhicules : i-Miev 2015 - Hilltecks HP36V et sa remorque
- Localisation : chazelles42
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
Il n'y a pas d'injection réseau sur ce type d'onduleur, c'est pour cela qu'il n'y a pas de déclaration nécessaire auprès d'enedis.
Reste le problème de l'arrêter à la tension mini de la batterie.
Reste le problème de l'arrêter à la tension mini de la batterie.
- 4en1
- Messages : 1718
- Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
- Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
- Localisation : France Sud
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
NON... dans la description, il peut le faire.
"Ce tout nouveau modèle d’onduleur a révolutionné l’autoconsommation, que ce soit en site isolé, ou raccordé au réseau public."
a ce jour je ne vois que victron (vu de mes yeux vu) qui fait un produit qui n'arrive pas injecter sur le réseau, car il y a toujours un laps de temps ou l'onduleur est en retard entre sa baisse de production et sa vraie non-injection réseau, donc il y a presque toujours une petite partie qui va au reseau.
Cette minime fraction d'energie peut être lue et compatabilisée par un linky.
Lors de la prochaine relève ils le sauront.
Après il n'y a peut-être pas que victron. Mais je crains qu'à ce prix là, cet onduleur n'en fasse que pour son prix.
Mais, on peux être surpris. Il faut que son Mppt soit hyper rapide et fonctionne en PID pour sa non injection réseau.
Après il peut faire du site isolé ( donc sans réseau ), celà doit être la sortie out2 ou back up ou ??? celle-ci n'est bien souvent pas capable d'injecter 4000va , et bien souvent c'est 2000 à 2500 va ( sauf pour les très gros onduleurs)
et dans tous les cas, il "faudrait" faire une déclaration à enedis gestionnaire et opérateur de bigdata.
voir même un consuel.
Après à froid l'emploi d'un victron BMV 712 ( et je suis pas certain qu'il fonctionne sans bricoler un diviseur de tension) mais avec le relais qui coupe le pv arriver à un certain seuil de tension, ou de %tage, ou Ah déchargés ou ....température ....... peut le faire très bien.
"Ce tout nouveau modèle d’onduleur a révolutionné l’autoconsommation, que ce soit en site isolé, ou raccordé au réseau public."
a ce jour je ne vois que victron (vu de mes yeux vu) qui fait un produit qui n'arrive pas injecter sur le réseau, car il y a toujours un laps de temps ou l'onduleur est en retard entre sa baisse de production et sa vraie non-injection réseau, donc il y a presque toujours une petite partie qui va au reseau.
Cette minime fraction d'energie peut être lue et compatabilisée par un linky.
Lors de la prochaine relève ils le sauront.
Après il n'y a peut-être pas que victron. Mais je crains qu'à ce prix là, cet onduleur n'en fasse que pour son prix.
Mais, on peux être surpris. Il faut que son Mppt soit hyper rapide et fonctionne en PID pour sa non injection réseau.
Après il peut faire du site isolé ( donc sans réseau ), celà doit être la sortie out2 ou back up ou ??? celle-ci n'est bien souvent pas capable d'injecter 4000va , et bien souvent c'est 2000 à 2500 va ( sauf pour les très gros onduleurs)
et dans tous les cas, il "faudrait" faire une déclaration à enedis gestionnaire et opérateur de bigdata.
voir même un consuel.
Après à froid l'emploi d'un victron BMV 712 ( et je suis pas certain qu'il fonctionne sans bricoler un diviseur de tension) mais avec le relais qui coupe le pv arriver à un certain seuil de tension, ou de %tage, ou Ah déchargés ou ....température ....... peut le faire très bien.
Modifié en dernier par 4en1 le ven. 12 02 , 2021 8:06, modifié 1 fois.
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre
- 4en1
- Messages : 1718
- Enregistré le : mar. 30 10 , 2012 11:48
- Mes véhicules : Saxo, 106, Vectrix, Leaf 62 e+, e-NV200 40
- Localisation : France Sud
Re: Puissance utile du convertisseur DC-DC
il faut éplucher la doc.
Saxo 3p4p, 106 3p2p, Vectrix 125, Leaf e+
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre
Prod IAB Photovoltaïque 9 kwc
Autoconsommation solaire 6 Kwc + batterie : 4,8 kwh
Toulouse Est, ENEDIS mes données ne sont pas a vendre